一台额定频率为60赫兹的电力变压器,接于50赫兹、电压为变压器5/6倍额定电压的电网上运行,当忽略原边漏阻抗,则此时变压

一台额定频率为60赫兹的电力变压器,接于50赫兹、电压为变压器5/6倍额定电压的电网上运行,当忽略原边漏阻抗,则此时变压器的铁心的饱和程度______;激磁电抗______;激磁电流______;铁心损耗_______.(填入增大、减小或不变)
mobilecereus 1年前 已收到1个回答 举报

华强198283 幼苗

共回答了12个问题采纳率:83.3% 举报

一台额定频率为60赫兹的电力变压器,接于50赫兹、电压为变压器5/6倍额定电压的电网上运行,当忽略原边漏阻抗,则此时变压器的铁心的饱和程度_不变_____;激磁电抗_减小_____;激磁电流__不变____;铁心损耗减小_______.

1年前 追问

9

mobilecereus 举报

能不能解释一下原因?谢谢~

举报 华强198283

根据法拉第电磁感应定律, U = 4。44 * f * n * B * S,可知,电压U变为5/6,频率也变为50/60,磁通密度B就不变。 激磁电抗是与频率成正比的,所以变小。 在匝数n不变的情况下,激磁电流 I 取决于磁通密度B,B不变,I 就不变。 B 不变,频率越低铁芯损耗越小,这是由铁芯材料硅钢片的特性所决定。 无法再提供更详细的解释了。