三相电力变压器额定容量为315KVA,额定电压10KV/0.4KV,连接组标号Y,yn0.求:改变压器一、二次电流为多

lemonfish930 1年前 已收到1个回答 举报

moon8149 幼苗

共回答了20个问题采纳率:90% 举报

容量/电压/1.732
高压18.187
低压454.67

1年前