一台单相电动机接到工频220v的电源上,吸收的功率为1.4 kw,功率因数为0.7,欲将功率因数提高到0.9,需并联多大

一台单相电动机接到工频220v的电源上,吸收的功率为1.4 kw,功率因数为0.7,欲将功率因数提高到0.9,需并联多大的电容?补偿的无功功率为多少?
南海神韵 1年前 已收到1个回答 举报

lf19820gg 春芽

共回答了21个问题采纳率:90.5% 举报

吸收的功率,就是视在功率.
所以,功率因数0.7时,电机的自然无功功率=1KVar.计算方式三角函数.
功率因数提高到0.9时,电源需要提供的(给电机和补偿电容)无功功率=0.61Kvar
所以补偿电容容量=1-0.61=0.39Kvar
转换成电容的微法,应该会吧?