节流装置配套的差压变送器的量程为0-40kpa,显示仪表量程为0-10t/h,当显示仪表显示5t/h时,差压变送器测量值

节流装置配套的差压变送器的量程为0-40kpa,显示仪表量程为0-10t/h,当显示仪表显示5t/h时,差压变送器测量值是多少kpa?输出电流时多少?
2515056 1年前 已收到1个回答 举报

lynzyl 幼苗

共回答了20个问题采纳率:100% 举报

这个可不好说了,你测量的介质是什么,有没有做补偿?如果是水(无需补偿)、差压信号不开方,显示仪表显示50%,那么差压变送器的测量值为25%,即16KPa,输出电流为8mA

1年前