差压变送器测量液位时为什么会出现零点迁移?

98ty 1年前 已收到1个回答 举报

zqr610110 幼苗

共回答了14个问题采纳率:92.9% 举报

对密闭容器液位测量,差压液位汁指示值除与液位高度有关外,还与液体密度和差压仪表的安装位置有关.
一般要求取压口(零液位)与检测仪表的入口在同一水平高度,否则会产生附加静压误差.但实际安装时不一定能满足这个要求.
采用法兰式差压变送器时,无论在什么高度,压力传递介质密度的变化一般也会产生附加静压误差.
这种情况下,可以通过计算进行校正,或对压力(差压)变送器进行零点调整,使它在0液位时输出为0,这种方法称为量程迁移.
负迁移形成原因:加隔离罐或采用法兰式测压差
正迁移形成原因:变送器位置低于液面基准面

1年前

4