用差压变送器计算液位时,差压变送器的量程怎么确定

用差压变送器计算液位时,差压变送器的量程怎么确定
当用差压变送器计算液位时量程是怎么得出的,也就是这个差压是怎么算出来的,公式是什么,我要想用手操器改量程需要改哪两个值,这两个值又是通过什么公式确定的
LONG1988WANG 1年前 已收到2个回答 举报

hongjin529 花朵

共回答了21个问题采纳率:100% 举报

理论上是最低液位到最高液位是它的量程.
但是在现实应用中一般取正压取压点和负压取压点的高度为量程,公式为:量程(单位为kpa)=测量介质密度(以水为例:为1.0)*高度(单位为米)*9.8


手操器设置参数方法1:(此为理论数据法)

手操器设置参数时要设置迁移:先算出正压的压力,因为你的仪表是通过引压管的,所以:正压P(单位为kpa)=变送器与正压取压点的垂直高度(单位同上)*隔离液密度(单位同上)*9.8
接下来算出负压:负压压力p(kpa)=变送器与负压取压点的垂直高度(米)*隔离液密度(单位同上)*9.8
算出来正压压力若小于负压压力,该仪表迁移为负迁移,反之为正迁移
接下来算迁移量:p=p+ 减去 p-
算出来手操器设置的参数就出来了
下限设置为:算出来的迁移量
上限设置为:迁移量减去量程
手操器设置方法2:(此为现场实际法,工厂一般用这种方法)
分别关闭正压和负压一次阀
2. 打开一次阀处的放空阀,
3. 将正负引压管灌好隔离液(判断方法为放空阀处有隔离液体流出)
4. 将三阀组投至投用(正常工作)状态.
5. 此时手操器里面显示的差压就是你现在的零位(下限),而上限就是拿零位减去量程就可以了
纯手打,望采纳

1年前

8

猛拍楼主 幼苗

共回答了1个问题 举报

液位最低点调为4mA,最高点调为20ma,液位高=量程=密度x高度x9.8.

1年前

2