有一台电动差压变送器配标准孔板测量流量,差压变送器的量程为16kPa,输出为4-20mA,对应的流量为0-50t/h.工

有一台电动差压变送器配标准孔板测量流量,差压变送器的量程为16kPa,输出为4-20mA,对应的流量为0-50t/h.工艺要求在40t/h时报警.问:
(1)差压变送器不带开放器时,报警值设定在多少mA?
(2)带开方器时,报警值又设定在多少mA?
嘎鲁 1年前 已收到1个回答 举报

dragonlonger 春芽

共回答了20个问题采纳率:95% 举报

(1)=16.8ma (2)=14.24ma