我这样的接三相电路好吗池塘里需要用三相潜水泵,在配电房里拉三条火线,先接入水泵,再接入三个同功率的节能灯泡,其中两个串联

我这样的接三相电路好吗
池塘里需要用三相潜水泵,在配电房里拉三条火线,先接入水泵,再接入三个同功率的节能灯泡,其中两个串联接在两条火线上,另外一个灯泡就接入一条火线和一条零线,假使三只灯泡都亮,就证明没有缺相,如果其中一两个没亮,就为缺相,这样一来可以在夜里都能看清池塘里的情况,而来可以看有没有缺相?
注:总闸里有缺相保护装置和漏电保护装置,电灯只是起指示灯和夜晚工作的照明灯,这个接法怎么样
波比骑士 1年前 已收到1个回答 举报

zupz 幼苗

共回答了19个问题采纳率:94.7% 举报

现在才明白你的意思,你是想要用灯泡检验缺相保护有没有起作用,再加上照明.你这个接法对于检验缺相保护是很的,确实可以检验出在缺相保护不起作用时哪一相缺相了.但是如果缺相保护起作用了,断开了三相电源,你这几个灯泡就都不亮了啊.工作照明灯怎么工作啊.要想保证工作照明灯正常工作,还要加一根火线,另接一个工作灯.

1年前 追问

3

波比骑士 举报

有缺相保护开关呀,还有漏电开关,由于平时帮我看电路的人,由于他家里的因素,不能够长期住在我的配电房,只能在我配电房附近的屋子(他家里住),只能通过他家里的窗门观察灯泡双灭了(缺相保护开关闭合了)来通知我们(打电话)维修

波比骑士 举报

灯光可以方便观察是否跳闸了

举报 zupz

那要用4个灯泡,三个按星形接,另外架线火和零接工作照明。