高分悬赏 如何计算采暖锅炉 管道 水的膨胀量 高手请进

高分悬赏 如何计算采暖锅炉 管道 水的膨胀量 高手请进
我们小区22万平方米 整个暖气系统管道4千平方水 补水箱容量是9平方 24小时补水量是27平方水 12小时内 锅炉升温时最多排污5次 在降温时补水1箱半即13.5平方水 低温停一台锅炉时回水的温度是45度 高温回水温度是52度
管道和锅炉的升温时的膨胀量是多少 膨胀量怎么个算法
本人小白 有说不清楚的 高手可以问我 请详细的回答一下 多谢
美丽人生_518 1年前 已收到1个回答 举报

csw2168 幼苗

共回答了20个问题采纳率:90% 举报

很简单:
水的膨胀量=系统总的水容量*(暖气系统水的初始水温时水的密度 — 锅炉最高出水温度时的水的密度)
说明:
——暖气系统水的初始水温时水的密度,常规取4摄氏度的水密度值:“1”.

1年前