输电线路的示意图如图所示.
由功率的公式P=UI可得,
发电机的输出电流为 I1=[P
U1═
5.5×105
1×103=550 A,
输电线的损耗的功率为 P损=5%×P=5%×5.5×105 W=2.75×104 W,
由损失的功率 P损=I22R;
则升压变压器的匝数比:
n1
n2=
I2
I1=
1/11];
95%P=I3U3;
则降压变压器的匝数比:
n3
n4=
I3
I2=
47.5
1;
答:所用升压和降压变压器的原、副线圈的匝数比分别是1:11,与47.5:1.
点评:
本题考点: 远距离输电.
考点点评: 掌握住理想变压器的电压、电流及功率之间的关系,本题即可得到解决.