关于变电站的问题:一个变压器带2条母线运行,两条母线由母联开关串在一起.问两条母线的PT2次电压问题

关于变电站的问题:一个变压器带2条母线运行,两条母线由母联开关串在一起.问两条母线的PT2次电压问题
每条母线上都有个PT,给上这两个PT时测量2个PT的二次同相有电压差,为什么会出现这个情况.A相对A相为110V,A相对B,C相电压为56V.运行方式请看简略图,问题就是为什么两个PT2次有电压差?理论来说应该为零

这两个PT在装置上显示电压都正常,就是想并列2次电压的时候,2次有电压差
wmz1420 1年前 已收到1个回答 举报

nizhiemail 幼苗

共回答了24个问题采纳率:83.3% 举报

测量的不正常电压是从哪里来的?装置的采样是从哪里来的呢?我觉得首先应该在PT端子箱量下看电压是否正确.首先确定两台PT的一、二次是好的,再来进行两台PT的二次核相.再有就是这种情况下应该是不能PT二次并列.

1年前

10