一台ABB的2500kVA的油变低压侧出线要配多大的密集型母线糟啊(长度30米),2500和1600的变压器能并列运行

一台ABB的2500kVA的油变低压侧出线要配多大的密集型母线糟啊(长度30米),2500和1600的变压器能并列运行
一台ABB的2500kVA的油变低压侧出线要配多大的密集型母线糟啊(长度30米),母线糟型号用哪种的啊?
2500KVA变压器低压柜上的母线我用3*[2(120*10
)]可以吗
2500和1600的变压器能并列运行吗,都是ABB的变压器.
那配电室有好几台1600的变压器都是用封闭式母线连到低压柜的,因为变压器放在一楼,而低压柜放在三楼,那现在2500的变压器要用多大的封闭式母线呢,
jiejie90 1年前 已收到2个回答 举报

yezhi05 幼苗

共回答了12个问题采纳率:100% 举报

1、说的密集型母线可能是封闭母线吧,对于密集型母线使用环境是有一定的要求的,环境不好最好不要用要用的话,可采用型号 KFM 三相四线 电流大于4000A的即可
2、2根120×10铜母线可以
3、可以并列,但是必须满足变压器并列的几点要求

1年前

4

单身情哥 幼苗

共回答了1个问题 举报

1、2根120×10铜母线可以,但是有点偏小,具体看你们的使用环境温度,建议使用3根100*10的母线,毕竟现在铜排质量有点水。
2、变压器的容量,最大和最小容量之比只要不超过3:1 ,同时满足变压器并列的三个条件(变比相等、接线组别相同、阻抗电压相等)就能并列运行...

1年前

1
可能相似的问题
Copyright © 2024 YULUCN.COM - 雨露学习互助 - 17 q. 0.033 s. - webmaster@yulucn.com