水泵压力达不到我这里是小区里居民用水,有3台大泵,1台小泵,用ABB变频器(即打自动)控制的时候,压力在5.2MPA,水

水泵压力达不到
我这里是小区里居民用水,有3台大泵,1台小泵,用ABB变频器(即打自动)控制的时候,压力在5.2MPA,水泵会自动换泵抽水,但10层以上的没水,用手动的时候,任意开1台大的水泵,压力5.5MPA,用水都正常.正常运转的时候变频器频率在48.6左右跳动,请问下是什么原因,要怎么处理一下,自动时压力才不会下降.
呵呵,它全是英文,不认识,不懂得怎么调.如果哪位前辈知道的话,麻烦敲进来一下,感激不尽!
魏你晨沦 1年前 已收到1个回答 举报

dashui67 幼苗

共回答了14个问题采纳率:100% 举报

5.2MPA?十层以上没水 .不可能吧?你可知5.2MPA理论上可以不计管损的话可以送至520米高.是不是5.5KG,你可以校准一下压力表试试,还不行的话,将自动控制的压力稍微提高一点.变频器跳动很正常的,不用管 .

1年前