变电站倒闸操作
220KV 110KV 双母线并列运行的变电站 在一母线或二母线检修时
为了不影响 正常的供电采取 和母联断路器 然后用隔离开关进行倒母线操作
在这种情况下 出线断路器时在闭合状态的.
在闭合状态下 220 110KV的母线上 为什么允许用隔离开关进行倒母线操作呢?
是不是个二次保护有关系呢?
sccqsl 1年前 已收到2个回答 举报

hjmhxw 幼苗

共回答了25个问题采纳率:88% 举报

这就是等电位操作,当两条母线都是同一电压等级的时候对于出线来说1、2刀闸就可以采用先合后拉的操作方法来倒母线操作.因为后合的刀闸与原先合位的刀闸同时承载了负荷电流,后拉的刀闸在拉开瞬间两触头之间电压相等随着接触电阻的增大电流急剧减小最后都让先后的刀闸承载了,所以没有电弧.

1年前

10

cangshanzhujian 幼苗

共回答了7个问题 举报

母联开关合上后,还要求断开控制直流,防止母联开关跳闸造成带负荷拉合刀闸。
这个跟二次保护没有关系,主要就是等电位分合环的操作,这个时候操作环流不大,负荷隔离开关的参数要求。
这个时候母差保护变成非选择 了

1年前

0