35kV变电站内的35kV母线和10kV母线稳态短路电流有效值怎么计算

35kV变电站内的35kV母线和10kV母线稳态短路电流有效值怎么计算
某变电站短路电流计算是根据2020年水平年进行的.计算基准值Sj=100MVA(这个我也不知道怎么算出来的,能指教最好),现在计算35kV母线和10kV母线稳态短路电流有效值,从而计算各自短路电流冲击值
不一定要具体数值,但是你可以告诉我具体的计算公式和相对应的公式符号代表什么
一下发一张,这个站别人算好的短路电流各个值,麻烦看一下,给我讲讲
因为要算出电流互感器的动稳定电流峰值来选择额定一次电流量程
“稳态电流短路值11.64”是怎么算出来的?
10kV的短路电流值,怎么根据35kV推算的呢?
gaojianli 1年前 已收到1个回答 举报

zang1995 幼苗

共回答了23个问题采纳率:78.3% 举报

1) 745.9=1.732*37*11.64
2) 29.7=11.64*2.55---2.55是固定的系数;
3)全电流要考虑非周期分量,这个没有简单的系数
4)其它几行同理.

1年前 追问

3

gaojianli 举报

稳态电流有效值为什么是11.64呢?

举报 zang1995

一般短路电流分为,起始值(0秒),峰值(一般按断路器开断时间考虑),稳态值。这些值是要靠短路电流计算算出来的。简单说是用电压除以系统总阻抗,这个不是简单能解释的。