怎样区分变电站内设备使用的220V交流电是不是逆变电源逆变后的交流电?

啪啦啦 1年前 已收到1个回答 举报

flashlhm2 春芽

共回答了11个问题采纳率:72.7% 举报

1、认真核对站的图纸了解 2、后台监控是接入逆变电源逆变后的交流电,不能接市电这是规定(防止站失压后无站用交流电而不能监控和操作)3、还有事故照明

1年前 追问

3

啪啦啦 举报

接线没有挂标牌,很难查找接线源头。如果是逆变过来的是不是和直流一样每条线对地之间有110的幅值?

举报 flashlhm2

如果你站保荐有图纸可查图纸,如果没有可核对逆变装置电源输出的电缆是否有挂有电缆牌,逆变输出为交流对地是220V,后台监控是接入逆变电源逆变后的交流电这个规定大概在2009年左右执行的。 如果没有图纸可核对的话要特别小心。逆变装置内有稳压功能,装置本身不设调压功能只有电池组电压输入(110V)空开及市电输入(220V)空开,电池组电压输入不可调(已设定)。装置有市电指示、非市电指示等。 现在较大型的变电站有几个逆变电源装置,一个专供事故照明,两个供后台插座(后台监控电脑、办公电脑)、光纤装置、五防。它的输入及输出电压不设手调压功能。 这是我核对变电站图纸及实际接线的。希望你满意。