地下水池压力问题?地下水池,净高4.5米,宽4米,长6米,底部37砖墙砌两米高,混凝土圈梁高200,上面是24砖墙.构造

地下水池压力问题?
地下水池,净高4.5米,宽4米,长6米,底部37砖墙砌两米高,混凝土圈梁高200,上面是24砖墙.构造柱共六根,每角一根,长边处3米一根,顶上是混凝土梁板.问砖墙底部能否承受100立方水的压力
phfdd 1年前 已收到1个回答 举报

阿里牛人 幼苗

共回答了21个问题采纳率:95.2% 举报

①压力和水位高度直接相关,与水的立方数是间接关系;
② “地下水池”,在地下.当外围尚未回填夯实前是不能装满108(或100)立方水的,这是常识;
③所以,地下水池的计算,重要的是抽空池水做清洁时,四周土体对池壁的侧压力计算,而不是水压力对池壁的作用计算;(此时池壁是挡土墙)
④37砖砌的挡土墙不用计算也就是危险的!构造柱与圈梁是增强砌体整体稳定的措施,不是受力构件,没有计算模式,也没有规范的参数.

1年前