当电压220V时,导线规格3.8X0.9mm,求计算电流A公式.

mlml1984 1年前 已收到1个回答 举报

温暖私奔 幼苗

共回答了21个问题采纳率:90.5% 举报

你是想问在导线面积3.8X0.9mm的允许最大电流吗?
这个问题我真不知道怎么回答 导线分为铜式和铝式的 集成电路都是采用铜芯的 根据电流的不同我们会选择不同的直径的导线 一般没平方毫米最大到电流约为10A,铜线在不同温度下的线径和所能承受的最大电流表.铜线安全载流量计算方法是:
2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A.
4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A .
6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A .
10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A.
16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A .
25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A.
一般我们选择是一最大额定电流的1.3--1.5被选择导线

1年前 追问

9

mlml1984 举报

我的导线横截面规格是3.8X0.9mm扁紫铜,问可通过最大电流A。谢谢。

举报 温暖私奔

最大是34A,在实际中最好不要超过26A 最佳额定电流是22A

mlml1984 举报

很清晰,非常感谢。还有,导线横截面规格3X0.6扁紫铜线,求最大电流A?

举报 温暖私奔

最大18~19A,允许14A 额定12A

mlml1984 举报

最好可以提供以上两条的计算公式给我,哪就更完美啦。谢谢。

举报 温暖私奔

计算都在上面了 你可能没有看懂 就是铜丝的面积X10最大允许电流,铜芯越粗的话会比10倍高,算出来除1.3 或1.5就可以得到

mlml1984 举报

嗯。非常多谢。

举报 温暖私奔

感觉好的 给个好评或则采纳