迪拜塔的水泥可承受多大的压强?假设迪拜塔第一层与地面的接触面积(地板不算,地板只承受各层的重量,不承受上层的重量)为10

迪拜塔的水泥可承受多大的压强?
假设迪拜塔第一层与地面的接触面积(地板不算,地板只承受各层的重量,不承受上层的重量)为100平方米,而迪拜塔总重80万吨,当入住了人,搬进各种设施后,总重最大估计要有140万吨,那么在每平方米上就要承受14000吨的重量,试问压强系数最大的水泥承受的了这么大的压强吗?而且当有地震,台风等等因素的影响时,大厦会略有摆动,会造成局部压强瞬间相对非常大,而另一些局部压强相对非常小,大的局部可能要承受超过20000吨每平方米的压强。20000吨每平方米的压强!这么大的压强就算钢铁都要被压的变形吧?
这水泥是用的什么水泥,能承受20000吨每平方米的压强?
hk0027 1年前 已收到2个回答 举报

dkd560 幼苗

共回答了12个问题采纳率:75% 举报

水泥用的就是普通的硅酸盐水泥,52.5标号,设计与使用的混凝土标号为C80。C80混凝土抗压强度(即可承受的压强)不低于80MPa(=80N/mm2),等于每平方米可以承受的荷载不低于:80x1,000,000N/m2=80x100,000kg/m2=8000吨/m2。
52.5标号的水泥可以配制出超过150MPa抗压强度的混凝土,可以肯定,迪拜塔没有用什么特殊水泥。
你计算每平方米需要承受荷载20000吨,是不对的。设计使用C80混凝土,考虑到安全系数等因素,设计混凝土承受荷载估计不会超过40MPa,即4000吨/m2。这样反过来计算,以该建筑总重量140万吨,建筑底层的柱和剪力墙的总截面积应该不低于1,400,000(吨)/4,000(吨/m2)=350m2。
如果你在现场看到这个800多米高的庞然大物,就不会假设整个大楼与地面的接触面积只有100平方米了,而是远远大于350平方米。里面就是一个小城市。

1年前

4

爱苑的风 幼苗

共回答了17个问题采纳率:82.4% 举报

没问题,水泥非常抗压,钢可能不行,因为钢的抗压性没有抗拉性好。

1年前