交流电动机的实际消耗功率不一定等于额定功率.
电机额定功率是指电动机轴输出的额定机械功率.
一般为了设备的安全考虑,选择电动机型号时都不会选择满载,即把电动机功率留出一定余量,因此实际运行时实际功率要小于额定功率.
电动机的实际消耗功率可以这样计算:
测量运行时的电机实际电流 Ia :
实际消耗功率:Pa = 1.732 * 440 * Ia * 0.8 (0.8为功率因数)
注意:此功率为电机的实际消耗功率,而不是电机的输出功率.
电机的实际输出功率:Po = Pa * 90%