甲乙两地相距40Km,在甲乙两地之间沿直线架设了两条输电线,已知两条输电线每千米的电阻为0.2欧姆.现输电线某处发生了短路,为确定短路位置,检修员在甲地利用电压表、电流表和电源接成如图19.3-4所示电路进行测量.当电压表的示数是3.0V时,电流表的示数为0.5A,则短路位置离甲地的距离多少米?(请各位详细解释、计算此题,不胜感激!)

chdychen 1年前 已收到2个回答 举报

sandyfancy 花朵

共回答了17个问题采纳率:82.4% 举报

从甲地到短路处导线(是两段哦)的总电阻:R=U/I=3V/0.5A=6Ω
从甲地到短路处导线(是两段哦)的总长度:S=6/0.2=30(km)
短路位置离甲地的距离:L=S/2=30km/2=15km

1年前

8

kk个体户 幼苗

共回答了51个问题 举报

R=U/I=3V/0.5A=6Ω
电线总长S=6/0.2=30km
短路位置离甲地15km