哪位大神 给一下 10千伏配电网 输电线路 的集中参数是多少,主要是正序电阻 电感,和零序电阻电感的数值

雨中漫步的鱼 1年前 已收到1个回答 举报

天天源源 幼苗

共回答了17个问题采纳率:76.5% 举报

线路导线规格不同、长度不同,参数则不同,要看具体线路,不会有统一参数呀.

1年前 追问

10

雨中漫步的鱼 举报

架空导线吧,随便各种规格,长度就按照每千米多少来算

举报 天天源源

举例:LGJ240/30 直流电阻为0.1181Ω/km,当相间几何均距为2.5m时,其正序电抗为0.356Ω/km。

雨中漫步的鱼 举报

我是在用simulink仿真在做,线路模块要设置参数,老师说用集中参数即可,里面有正序电阻和电感,零序电阻和电感,你这个值给了正序吧,零序呢

举报 天天源源

建议你找本《电力工程高压送电线路设计手册》,第二章电气部分,第一节高压送电线路的电气参数。对电阻、电抗、电纳,正序、零序都有介绍。 在这里受篇幅限制,也不方便录入图表。