在横向地震荷载计算中算重力荷载标准值时,只需要算取伸缩缝一侧的重力荷载标准值 还是整栋楼的重力荷载

在横向地震荷载计算中算重力荷载标准值时,只需要算取伸缩缝一侧的重力荷载标准值 还是整栋楼的重力荷载
该楼长约76m 顾设置伸缩缝一条 伸缩缝两侧都是框架结构 在手算一品框架的时候需计算横向地震作用,这时的重力荷载标准值该怎么取?只需要算取伸缩缝一侧(计算的一品框架所在)的重力荷载标准值 还是整栋楼的重力荷载标准值?亦或是该品框架范围内的重力荷载标准
ftj1226 1年前 已收到1个回答 举报

百事宝蓝色 春芽

共回答了22个问题采纳率:86.4% 举报

【结构设计师】
设置了伸缩缝,就是整体结构完全分开了.实际上是可以按照两个结构模型算的.当然伸缩缝这里没有风荷载.
你要知道地震力是怎么产生的,是因为建筑本身的惯性.地震可以理解为大地的不规则加速度.完全分开的两个地上部分,地震对其产生的效果可以分开算.因此,手算一品框架时候,取这个框架所在的那个部分的重力荷载标准值.且该品框架从属范围内.
别太死板读公式,要弄懂公式的原理.无非就是特定地方的地震、特定的房屋自振周期、特定的总重量就算出了总剪力,然后根据各层的重力荷载标准值分配一下.因此你用全楼总重量,算出来的就是全楼的水平剪力.分给这一跨,当然是不合理的.
好好学.以后不缺钱.

1年前

9