发电机继电保护整定计算时,为什么要计算发电机、输电线路的正序、零序阻抗?

发电机继电保护整定计算时,为什么要计算发电机、输电线路的正序、零序阻抗?
另外为什么要计算故障点的各序阻抗?计算阻抗的用途是什么?不是只要计算二次侧额定电流、电压么
烧烤大侠 1年前 已收到1个回答 举报

yan1953 幼苗

共回答了12个问题采纳率:100% 举报

计算这些阻抗,就可以计算各故障位置时产生的故障电流,用于许多保护定值的整定,比如:
(1)计算比率差动保护定值时,需要用到“保护区外最大故障电流”,即最大三相短路故障电流,去计算“差动保护最大动作电流”,从而确定比率差动保护的制动特性斜率;同时,校核保护区内两相短路时比率差动保护的动作灵敏度.
(2)计算发电机与系统之间振荡时的最大振荡电流,用于整定过流保护的定值;同时,校核保护灵敏度.
(3)整定阻抗保护时需要用到正序阻抗.
(4)整定失磁失步保护定值时需要用到正序阻抗.
(5)整定负序过负荷保护时,需要用到负序阻抗.
……
内容很多,不一一详述.可参见许正亚老师的《发电厂继电保护整定计算及其运行技术》.
此外,计算各序阻抗,计算各短路故障电流,还可以校核保护用的电流互感器参数选择是否合理.

1年前

10
可能相似的问题
Copyright © 2024 YULUCN.COM - 雨露学习互助 - 16 q. 0.030 s. - webmaster@yulucn.com