YJV-3*70+2*35 在计算和清单编制的时候,是YJV-3*70+2*35为一个整体,还是分别做YJV-3*70和

YJV-3*70+2*35 在计算和清单编制的时候,是YJV-3*70+2*35为一个整体,还是分别做YJV-3*70和YJV-2*35?
如果是消防的软线,ZR-RVS-2*1.5+2*2.是不是就要分别做的是两根线?一根2*1.一根2*2.
miaoxiaocao 1年前 已收到1个回答 举报

zxmsdyz 幼苗

共回答了24个问题采纳率:87.5% 举报

应该理解YJV-3*70+2*35 为1根5芯电缆,其中3芯为70平方2芯为35平方.ZR-RVS-2*1.5+2*2.5也一样 是1根

1年前 追问

9

miaoxiaocao 举报

ZR-RVS-2*1.5+2*2.5 是消防的软线……是不是就应该分成两根了?比如他是走模块或者启泵的~

举报 zxmsdyz

还是1根,属于动力线与控制线在1根电缆中

miaoxiaocao 举报

那如果清单中,把这个线分开了,就错误了?

举报 zxmsdyz

当然。主要是要弄清楚设计者的意图,有时候需要用2根,有时候为了使用和安装方便就设计为1根