两个36伏的灯泡40瓦的灯泡并联接到变压器,用2A的空气开关控制,为什么同时开两分钟左右就会跳闸?

两个36伏的灯泡40瓦的灯泡并联接到变压器,用2A的空气开关控制,为什么同时开两分钟左右就会跳闸?
是否是实际电流大于开关额定电流.
惠笛 1年前 已收到1个回答 举报

莎拉公主2003 幼苗

共回答了24个问题采纳率:91.7% 举报

负载电流:40×2/36≈2.22(A)
不计算变压器的自损耗也超过2A的空气开关额定电流,所以跳闸.

1年前