电流互感器变比计算变压比为10000/100的电压互感器和变比为100/5的电流互感器扩程测得的电压表读数10v电流表读

电流互感器变比计算
变压比为10000/100的电压互感器和变比为100/5的电流互感器扩程测得的电压表读数10v电流表读数为5A问被测电路的电压、电流各是多少
----------望告知换算步骤和公式!
橙MO宝宝 1年前 已收到1个回答 举报

猪光脚气 幼苗

共回答了21个问题采纳率:95.2% 举报

10000/100则是100倍 测量出来的二次电压是10V 则一次电压为1000V
100/5 是20倍 测量出来二次电流是5A 则一次电流为100A

1年前