请问:铜导体在20摄氏度常温时,它的电阻计算方法?

请问:铜导体在20摄氏度常温时,它的电阻计算方法?
在电线电缆的书籍中,常常看到:
铜导体截面为2.5平方的电线,它的电阻在20摄氏度常温时,为7.41欧每千米
电阻公式:
R=p*l/s(p—电阻率;l—长度;s—截面积) 式中的电阻率在每个地方都说的不一样
请问:这7.41是怎么计算来的,根据公式我也算不好!看看有没有哪位知道的,
割控 1年前 已收到1个回答 举报

yyzzll 幼苗

共回答了11个问题采纳率:81.8% 举报

1.2.5平方毫米,20摄氏度.
2.每千米7.41欧,是按铜的电阻率算出的,也可以是物理手册或电工手册上查到的.具体计算时,注意电阻率的单位、注意单位的一致就行了(如果不一致,则要变换单位使其一致),
3.‘电阻率在每个地方都说的不一样’很正常.原因是铜导线实际不是纯铜,而是铜合金(因为纯铜太软,强度太低).不同厂家生产的或不同牌号的铜导线,可能合金的组分配比不同,所以实测的电阻率不同.但是相差不太大.
4.工程设计时,某种规格的铜线,生产厂家会标明单位长度电阻值的.

1年前 追问

7

割控 举报

那么铜的物理电阻是多少呢?(20摄氏度常温)要准的?

举报 yyzzll

据赵凯华编写的高校教材《电磁学(第二版)上册》第231页的 表3-1 “几种金属、合金和碳的P0及A”(实际P和A应是希腊字,分别读作‘罗’和‘阿尔法’,在这个浏览器中没有办法直接输入)中所列的数据,铜的电阻率为1.6×10(-8)(10的负8次方)单位是 欧姆-米。我想这个电阻率应该是纯铜的电阻率,一般作铜导线导线的电阻率应该比这高些。 在你提出的问题中,按你给的公式倒推算的结果,这个铜导体的电阻率是1.853欧姆-米,这个数值是合理可信的。 在20度常温下,长度1米,截面积2.5平方毫米的“铜的物理电阻是多少”当然就是7.41欧姆。 关于铜导线的电阻率,在各种版本的《电工手册》上都有具体的数据,请你翻阅,比较,相差不会太大。