我现在有两根三芯的150平方的铜芯电缆,如果要将两根电缆各取一根做一相使用,请问载流量会发生什么变化

danmmei 1年前 已收到1个回答 举报

qirang 幼苗

共回答了20个问题采纳率:90% 举报

3*150铜电缆载流量293A,3*300铜电缆载流量454A,要是两个并联使用550A以上估计是没有问题的;高压线路如果采用2根120裸铝线运行时载流量绝对大于使用一根240导线的载流量,电缆应该也不会小于两根电缆载流量之和.

1年前

1
可能相似的问题
Copyright © 2024 YULUCN.COM - 雨露学习互助 - 17 q. 0.274 s. - webmaster@yulucn.com