已知三相四线总功率为200KW,请问该用多大平方的线?

风中小便的男子 1年前 已收到4个回答 举报

凤木西木吾 幼苗

共回答了19个问题采纳率:89.5% 举报

其实185都有点勉强!240最保险!还有一定的扩展空间!不过要确认一下你说的是不是电动机?是电动机就这样了,不是电动机再议!

1年前

6

鼎童 幼苗

共回答了15个问题 举报

1.732*U*I*0.866=200=1.732*0.380*I*0.866
I=350A
180平方毫米的线

1年前

1

cdpop 幼苗

共回答了6个问题 举报

大约400A电流,用95平方铜芯线就可以了!

1年前

0

班猪啊 幼苗

共回答了61个问题 举报

一楼说的对,距离不远要用185的电缆,如果距离远还得进行电压降的校验。