是不是只要防雷系统与电气系统共用接地装置接地电阻值就要求小于等于1欧姆?

evon510 1年前 已收到1个回答 举报

撒漠 幼苗

共回答了23个问题采纳率:100% 举报

楼主说的对.根据GB50057-94《建筑物防雷设计规范》,电气、电子设备等接地装置宜与防雷接地装置共用接地体,并宜与埋地金属管道相连,此时,接地电阻不应大于1Ω.若与防雷接地装置分开,两接地装置的距离一般情况下不应小于3m;电子设备不应小于20m.
我是防雷器厂家,可以和您一起探讨,乐意为您服务.