电缆桥架为何要敷设接地线,接地线的长度是与桥架长度相同吗?

少林派的扫地僧 1年前 已收到2个回答 举报

routesrui 春芽

共回答了9个问题采纳率:100% 举报

接地扁钢不用敷设在桥架中,电缆桥架应连接成可靠的电气通道,每隔10米应可靠接地一次.意思是沿桥架敷设通长接地扁钢,每隔10米与地网接地一次.
钢制电缆桥架工程设计规范:
第3.7.1条 桥架系统应具有可靠的电气连接并接地.
第3.7.2条 当允许利用桥架系统构成接地干线回路时.应符合下列要求:
一、托盘、梯架端部之间连接电阻不应大于0.00033Ω.接地孔应清除绝缘涂层.
二、在伸缩缝或软连接处需采用编织铜线连接.
第3.7.3条 沿桥架全长另敷设接地干线时,每段(包括非直线段)托盘、梯架应至少有一点与接地干线可靠连接.第3.7.4条 对于振动场所,在接地部位的连接处应装置弹簧垫圈

1年前

8

coco727727 幼苗

共回答了14个问题 举报

所有的金属外壳都应可靠接地!接地电阻≯4Ω!
《GB 50168-2006 电缆线路施工及验收规范》:
4.2.9电缆支架全长均应有良好的接地。

《GB 50217-2007电力工程电缆设计规范》:
6.2.9 金属制桥架系统,应设置可靠的电气连接并接地。采用玻璃钢桥架时,应沿桥架全长另敷设专用接
地线。

《GB 50169...