主次梁相交,在主梁两侧增加附加箍筋后,主梁的箍筋根数应该如何计算?加减给我弄的很乱,

主次梁相交,在主梁两侧增加附加箍筋后,主梁的箍筋根数应该如何计算?加减给我弄的很乱,
主次梁相交,在主梁两侧增加附加箍筋后,主梁的箍筋根数应该如何计算:附加箍筋的间距为50MM,每侧三个,非加密区间距为200MM,会的写下计算方法,或直接给出经验,能多出几个
fo0o 1年前 已收到1个回答 举报

意龙花道 幼苗

共回答了21个问题采纳率:95.2% 举报

主次梁相交有附加箍筋时:
ceil(加密区长度-50)/加密区间距*2+(净跨-2*加密长度)/非加密间距+1+附加箍筋数量

1年前 追问

9

fo0o 举报

附加的箍筋占得是非加密区间的长度吧,那你上边的公式就不对了,

举报 意龙花道

我这是预算的公式,算的有些多,一般实际施工就是见缝一边加2根.

fo0o 举报

我想知道最准确量,我也不知道附加的是多出来的还是占用的非加密区间,图纸只说在二侧各设三根!间距50

举报 意龙花道

你是施工还是预算,预算就我那公式,施工的话一般图纸都画了一个交接加箍筋的图的,就在交接处两侧钢筋之间加(我们一般这么做的),这个图集上说的很含糊.

fo0o 举报

可以加你么?我是新手 施工的 我想多学点