电机本身是有一个效率的,可以看一下设备铭牌,不同类型的负载效率差异很大.
电机额定功率是指额定输出功率,电机本身有一定的损耗.所以对于700kW空压机当运行在额定状态下的时候,实际从电网吸收的功率一定是大于700kW的,如果能找到设备铭牌,你可以验证一下.铭牌上的UN*IN*1.732*功率因数*效率=额定功率.而从电网吸收的功率为UN*IN*1.732*功率因数.
电机实际电压偏高,已经超过了10%,一般最好控制在5%以内,会影响电机使用寿命,也会使效率降低.但我认为影响不是很大,即使你调整了输入电压,耗电量也不会减少太多.
所以我认为主要是效率问题.
1年前
追问
5
咖啡牛奶
举报
功率因数0.87 效率0.946 我还是觉得耗电量偏大
举报
唧唧歪歪0
假设空压机现在运行在额定状态,额定输出功率700kW,电网一天需要提供700/0.946*24=17759kWh,0.946是额定效率,如果空压机已经用了好几年了效率也会下降。 现在是否运行在额定状态?看看实际运行电流,与额定电流比较一下,如果已经超过额定电流,那就过载运行了,耗能自然就多了。 可以用实际电流计算一下。实际电压*实际电流(每个小时点检一次取平均值)*1.732*实际功率因数*24是否等于一天的耗能量,或者算一个小时的也可以,如果相差很大,也有可能是电度表不准了。看你这个是几级计量了,如果只是厂内耗能分析,不跟供电公司算钱就无所谓了。