一台设备的三项电压为380V,设备负荷电流总开关为160A,设备的额定容量为65KVA,功率因数为0.95左右,我想

一台设备的三项电压为380V,设备负荷电流总开关为160A,设备的额定容量为65KVA,功率因数为0.95左右,我想
一台设备的三项电压为380V,设备负荷电流总开关为160A,设备的额定容量为65KVA,功率因数为0.95左右,要怎么求有功功率,
这个160A可以做总电流么?
papapyxun 1年前 已收到1个回答 举报

JOHNSON人生风景 幼苗

共回答了18个问题采纳率:83.3% 举报

160A应该是最大电流.
有用功率应该为:65000W的0.95=61750W

1年前