电压380V功率1.5KW的电机电流最大可承受多少,热继电器整定多少合适

电压380V功率1.5KW的电机电流最大可承受多少,热继电器整定多少合适
需要长时间运转,当搅拌电机用的
zfxabe 1年前 已收到1个回答 举报

san240073 幼苗

共回答了19个问题采纳率:89.5% 举报

1.5KW的电机电流是3A左右,热继电器的整定是按额定电流的1.3--1.5倍整定,所以整电流为4A或4.5A都可以

1年前 追问

9

zfxabe 举报

我的热继电器是5.5到8的,现在都调到6.5了还是频繁跳闸,为什么啊

举报 san240073

那可能是电机较频繁起动、停止。这种情况就只能是把热继电器的电流值再调大,到不跳闸为止或者是取消热继电器改为10A的空气漏电保护开关

zfxabe 举报

启动不频繁,那1.5KW的能最大承受多大电流啊,我怕再调把电机烧了

举报 san240073

没有听说电机能承受多大的电流,1.5KW的电机额定电流是3A左右,超过这个数值就是过载。这个情况你要用钳形万能表检测一下是什么原因。1、电压是否在380V左右。2 、电流是多少A,可以知道到底是电机过载或者是热继电器的问题。3、如果是电机过载建议更换为2.2KW的电机
可能相似的问题
Copyright © 2024 YULUCN.COM - 雨露学习互助 - 18 q. 0.052 s. - webmaster@yulucn.com