呵呵,,逐级降压,,真不会算... 关于导线阻抗计算公式: 阻抗: R=ρl/s 式中: R -导线电阻值 (Ω) ρ -导线电阻率 (Ω·mm2/m) l -导线长度 (m) s -导线截面积 (mm2) 常用材料电阻率如下(20°C时,单位Ω·mm2/m) 材 料 银 铜 铝 钨 铁 锡 电阻率 0.016 0.0172 0.029 0.049 0.0978 0.114 根据20只150W灯,,总线长1000米,为了减小压降,使到达未端电压在200V以上(10%),,截面要增大. 选用4平方铜芯线. 先求总线长电阻: 根据公式可得到4平方的铜线一千米电阻是 R=0.0172*1000/4=4.3 (Ω) 因是均匀平均接,,就按一半灯未端来算,,线路压降将为30伏,未端为190伏,比较接近10%的允许范围,,,,所以考虚压降后,选用大于4平方的铜线..... 功率因素,,这个不是感性负载,,,暂不考虚