请问一下用三相电源,铝线,多大平方能承载150千瓦电流的电器,弄不懂是不是每相50千瓦,

请问一下用三相电源,铝线,多大平方能承载150千瓦电流的电器,弄不懂是不是每相50千瓦,
是个门市做电火锅
perfecttt 1年前 已收到1个回答 举报

kfd0627 幼苗

共回答了16个问题采纳率:93.8% 举报

首先明确一点:三相功率150千瓦时,每根导线的电流是230安.
环境温度30摄氏度时,走明线95平方铝线允许电流是234安,如果穿管子连0线四根线95平方铝线允许电流是140安,要满足230安就要用185平方的铝线了.
70平方的铝线走明线允许电流是192安,穿管子是112安.
三相150千瓦每相50千瓦没错.
还有一个需要交代的是要注意三相电流要平衡.平衡了零线中电流为0,可不要认为是690安.

1年前 追问

3

perfecttt 举报

主要是电磁炉,三相有30千瓦左右,帮忙算一下三相70平方铝线是否够了,

举报 kfd0627

70平方铝线,走明线三相总功率允许达到126千瓦,穿管子74千瓦。
可能相似的问题
Copyright © 2024 YULUCN.COM - 雨露学习互助 - 17 q. 0.041 s. - webmaster@yulucn.com