帮我分析一下电费单据变压器容量:S11-250KVA抄见电量:240度变损电量:452度力调比例:355.98元想知道,

帮我分析一下电费单据
变压器容量:S11-250KVA
抄见电量:240度
变损电量:452度
力调比例:355.98元
想知道,这个变损电量是怎么计算的,力调比例电费是怎么计算的,最好从头到尾帮忙计算一下,
我是这样计算的,首先算出这台变压器的负载率
负载率=月抄见电量/S(变压器容量)*T(月日历时间取720小时)*cosΦ(取0.8),这样计算得到这台变压器的负载率不足1%,然后就是你说的有好几个层次的变压器利用率的系数,现在这台变压器的利用率应该是符合40%及以下这个,这个条件是在计算铁损时取月抄见电量的2%
变损电量=铁损+铜损
铁损=空载损耗(0.64)*?(忘记了)
铜损=负载率的系数(既2%)*月抄见电量(240)
这样计算后的电量和供电所给出的电费单锯上变损电量有出入,供电局的比我计算的多出200多度电,这个是什么原因呢,(2008.09.01补充)
这个月他的无功表没有走字,(2008.09.05补充)
hzuh79 1年前 已收到1个回答 举报

qblj 幼苗

共回答了19个问题采纳率:89.5% 举报

我想你是一个有250KVA变压器的高压用户,在低压侧计量,对不对;
抄见电量:240度,是说明你变压器低压侧的电能表记录的当月用电量是240度;
变损电量:452度,说明你这一个月变压器自身用电量是452度,这个电量一般是查表得来的,也可以计算的,但比较复杂;上面的抄见电量是你的实际用电量,而在你用电的时候,变压器也是用电的,特别是在你不用电的时候,如后夜等时间,变压器也一直充着电,变压器就一直耗着电;许多用户变压器很大,用电量很少,就出现了变压器损耗比用电量还大的情况,这种情况就被称为“大马拉小车”,是很不节能的;而为了计算方便,供电企业常提前将变压器的损耗计算出来,按满负荷运行时的20%、40%、60%、80%、100%分成五个档,作成表,用你的用电量去查表,在那个档内,就按高档的计算了,这方法虽不合理,但比较方便;
出现“变损电量”,说明你是低压计量的用户,但变压器是你的资产,你不但要交用电的电费,还要交变压器损耗的电费;如果你改变一下计量方式,在变压器高压侧加一组“组合互感器”,就可以改成高压计费,就将变压器损耗电量直接计量在电能表以内了,这种情况就没有了,改造后电量可能会降低一些.
力调比例:355.98元,是你用电负荷的功率因数偏低所致;当低于当地规定的功率因数标准时,可按总电费数,加收百分之几的费用,作为对功率因数低用户的惩罚,当高于当地规定的功率因数标准时,可按总电费数,减收百分之几的费用,作为对功率因数低用户的奖励;你这个数是正数,肯定是加收了;功率因数偏低,可通过加装电力电容器进行无功补偿;
注:看个人资料你是河南用户,但我手头没有河南的电价和变压器损耗速查表,也没有河南功率因数调整规定,无法细致地进行数据计算分析;但你可以和河南的电力企业联系,他们应该也必须为你解释清楚,还可以拨打当地95598电力服务热线进行咨询,还可以继续在网上讨论.
补充:
1、你计算铁损、铜损的思路是对的,但在实际计算电费时,不是这样计算的,供电公司一般是查表求数,如果按你计算的负荷率,该250KVA的变压器利用率不足1%,但表上没有1%,只有20%,就只有按负荷率20%进行查表了.
2、无功表没有走字,说明你对用电负荷的功率因数控制的好,但这并不能保证你的功率因数值高,在计算电费时,你的无功电量除了表计无功电量外,还要加上变压器的无功损耗,当你的负荷率很低时,变压器的无功电量会相对很大,故你的计费功率因数值不会高的,还要挨罚,要解决这个问题,只有改成高压计量,不然没有技术方法能够解决问题.

1年前

9
可能相似的问题
Copyright © 2024 YULUCN.COM - 雨露学习互助 - 16 q. 0.017 s. - webmaster@yulucn.com