电机额定功率计数的问题手边有个电机 铭牌上标的是45KW 电压380/660 电流97.3/56.2 功率系数为0.89

电机额定功率计数的问题
手边有个电机 铭牌上标的是45KW 电压380/660 电流97.3/56.2 功率系数为0.89 我按1.732*380*97.3*0.89结果大于45KW 很多 基本大500W的误差 这样计算是不是不对的呀 请帮忙计算下
许彩虹 1年前 已收到1个回答 举报

zhp535353 幼苗

共回答了22个问题采纳率:86.4% 举报

你好:
——★1、三相电动机的额定输出功率=线电压×根号3×电流×功率因数×效率.
——★2、这里有一个重要数据:效率.老电机铭牌上都有标示.它是电机的机械损耗.

1年前 追问

9

许彩虹 举报

就这几个重要参数了其他没了 我计数的方法对不对啊

举报 zhp535353

计算方法完全正确,只是少了效率(一般在0.75左右)。
可能相似的问题
Copyright © 2024 YULUCN.COM - 雨露学习互助 - 17 q. 0.877 s. - webmaster@yulucn.com