什么场所使用?
根据 GB50140-2005 建筑灭火器配置设计规范,一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于2具;每个设置点的灭火器数量不宜多于5具;当住宅楼每层的公共部位建筑面积超过100m2时,应配置1具1A的手提式灭火器;每增加100m2时,增配1具1A的手提式灭火器.你说的场所一般配置2具 4kg ABC干粉灭火器就可以了.