断路器通过的电流在分断能力内和超过分断能力外脱扣器的动作时间

断路器通过的电流在分断能力内和超过分断能力外脱扣器的动作时间
例如C类动作曲线,当I大于5IN时,瞬动时间是0.02S,若I接近分断能力时,例如60KA的分断能力,过电流I为53KA时,脱扣器瞬动的时间一般是多少ms 还是us,若过电流超过分段能力时,脱扣器瞬动时间又是多少~
过电流超过分段能力时,脱扣器的瞬动时间是不是比避雷器放电完成的时间要长~
wangjinfu123 1年前 已收到4个回答 举报

wodelaoba 幼苗

共回答了11个问题采纳率:100% 举报

一般在分断试验时,60KA的分断能力,断路器会在电流上升到10-20KA时会断开.一般断开时间在10ms之内(但这个没有具体要求)
正常的短路电流,因各类断路器器不同,短路断开的时间一般也会不同,一般在20-30ms之内
如果,电流上升达到53KA,一般60KA的断路器是受不了的,断路器回损坏的
另外,有些使用环境需要断路器能耐受雷击电流(一般回在80-150KA之间),但因通电时间太短,(为us级),断路器一般不会动作.但有可能对产品产生破坏.

1年前

9

沙缀子 幼苗

共回答了3个问题 举报

需要看产品样本,不同品牌一般不一样。

1年前

2

liuqian0331 幼苗

共回答了7个问题 举报

分断能力是指断路器最大能承受的短路电流,如果超过这个短路电流,断路器就会损坏,时间一般没有要求。照你说的意思,这和避雷器没什么关系,避雷器主要释放电压,断路器是电流

1年前

0

一cc生 幼苗

共回答了9个问题 举报

我觉得是这样,
在分断能力允许的范围内,电流越大,时间越短。如果超过了分断能力,那触头可能会融化,那就分断不了。只能由它的上一级开关去分断。具体时间,得问各断路器的制造厂,那里有实验数据。或看一下断路器的制造规范,那上面有规定上。...

1年前

0
可能相似的问题
Copyright © 2024 YULUCN.COM - 雨露学习互助 - 19 q. 0.200 s. - webmaster@yulucn.com