在《施工现场临时用电安全技术规范》9.1.4中要求,“三相四线时,应选用五芯电缆。”四芯不就满足要求?

在《施工现场临时用电安全技术规范》9.1.4中要求,“三相四线时,应选用五芯电缆。”四芯不就满足要求?
三相四线不是只有4根电线,为什么要用5芯的电缆?
yitianlai 1年前 已收到1个回答 举报

芳草的天空cdm 幼苗

共回答了16个问题采纳率:87.5% 举报

施工现场中要求用TN-S系统。也就是所为的三相五线制。三根相线(黄、A相。绿、B相。红、C相。蓝、N。和 PE接地保护线)。而且PE线在怎个用电现场必须要有三处以上的重复接地。且电阻不大于 4 欧姆