热泵系统中冷凝温度会低于加热水温度吗?如果冷凝器内的制冷剂不能冷凝成液体,膨胀阀与蒸发器就没有了吧?

yxddxydd 1年前 已收到1个回答 举报

gaoxiaoha 幼苗

共回答了14个问题采纳率:85.7% 举报

冷媒的冷凝器内必须冷凝成液体,要不就不能形成有效循环.不能有效实现对热量的搬移.
在冷凝器内,由于是高温高压,所以冷媒容易被凝成液体.

1年前 追问

8

yxddxydd 举报

我的热泵实验台热水加热到55度时冷凝器的冷凝压力对应的饱和冷凝温度为53度,这样的话是不是可以说55度的热水在高温高压的情况下可以将饱和冷凝温度为53度的制冷剂气体冷凝吗? 一般情况下要使制冷剂冷凝的冷却介质温度应该要低于冷凝温度的吧?而我的实验数据显示的冷却介质温度却高于冷凝温度,虽然冷凝器的入口温度有120度,但冷却介质的温度(也就是热水温度)也必须低于冷凝温度才会将制冷剂冷凝的吧?求解 谢谢

举报 gaoxiaoha

冷却介质的温度可以比制冷剂高,其能量不仅来自120度的高温制冷剂的温降。而且来自制冷剂的液化。

yxddxydd 举报

120度的制冷剂气体可以加热55度的热水,可制冷剂降温后应该还是气体吧,只要不低于饱和冷凝温度制冷剂应该就不会被冷凝成液体吧? 我的疑问主要是制冷剂冷凝压力对应的饱和冷凝温度低于热水温度,制冷剂气体可以被冷凝吗?谢谢

举报 gaoxiaoha

在你说的这种条件下,只要制冷剂温度高于53度,就会被冷凝,与水温与关
可能相似的问题
Copyright © 2024 YULUCN.COM - 雨露学习互助 - 17 q. 3.018 s. - webmaster@yulucn.com