消防用水量计算现有一栋宿舍楼(3500M2)和一栋丙类厂房(3500M2),间距为12米,宿舍楼高15.9米四层,厂房1

消防用水量计算
现有一栋宿舍楼(3500M2)和一栋丙类厂房(3500M2),间距为12米,宿舍楼高15.9米四层,厂房12米三层,设置室外消火栓、室内消火栓系统.
1能否由市政供2系统的水?
2上诉1如果不行,屋面加水箱稳压系统,水箱需设置多大?
3室外消火栓接市政管网,怎么计算用水量,规范是宿舍楼15L,厂房15L,是总和还是计单个的?
4二期还有(4500M2)的综合办公楼,和(2600M2)2个丙类厂房,本次需不需要考虑设计
5能否不设置消防水池
nonoshijie 1年前 已收到1个回答 举报

踏浪逐风 幼苗

共回答了12个问题采纳率:91.7% 举报

1.市政不能供2系统的水,因为压力不够.
2.屋顶水箱需设置9立方
3.两者选大者,是计单个的.
4.一二期的消防参数选大者.
5.需设置消防水池

1年前

7
可能相似的问题
Copyright © 2024 YULUCN.COM - 雨露学习互助 - 17 q. 0.099 s. - webmaster@yulucn.com