两根35平方的铝芯电缆合用,能承受三相电多少千瓦?

小兔19821109 1年前 已收到1个回答 举报

月明violet 幼苗

共回答了21个问题采纳率:95.2% 举报

口诀 铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系
10KW以下一平方五个电流,100KW以上一平方二个电流,
25、35,四、三界,.
70、95,两倍半.
穿管、温度,八、九折.
裸线加一半.
一般三相电机的额定电流是功率的2倍,设功率为X,载流量与截面的倍数为Y
就可得出一个算式:
2X=2(两根线)乘35乘Y
2X=70Y
X=35Y
当Y=3时,X大于100,不满足
当Y=2.5时,X等于87.5,满足.即两根35平方的线最大能承受87.5KW的电机.
顺便说句哈,楼上的兄弟,你的线质量太好了点嘛.别说铝线,铜线也不行呀

1年前