风压计算排气风机设置3楼屋面,楼高12m,D300mm管道,吸气口在地面,管道总长35m,6个弯头,排气风机8000m3

风压计算
排气风机设置3楼屋面,楼高12m,D300mm管道,吸气口在地面,管道总长35m,6个弯头,排气风机8000m3/H,求风压
小雨浩 1年前 已收到1个回答 举报

sunjj2006 幼苗

共回答了17个问题采纳率:88.2% 举报

1、 对直管
流量 管径 长度(m) ν(m/s) R(Pa/m) △Py(Pa) ξ 动压(Pa) △Pj(Pa) 管段阻力(Pa)
8000 300 35 31.44 34.523 1208.318 592.95 0.00 1208.32
2、6个弯头 约500Pa
管道静压损(1208+500)*1.1=1880Pa