长虹变频空调抽真空 空调本身没有质量问题 只是工人的安装步骤出了问题 第一,抽真空后应保压五分钟,工人没有做.第二,保压
长虹变频空调抽真空
空调本身没有质量问题 只是工人的安装步骤出了问题
第一,抽真空后应保压五分钟,工人没有做.
第二,保压后应该用内六角板手用来打开液管阀(细管二通阀1/4圈),约10秒后关闭,让空调管路成为正压,然后才能摘掉气压表,这一步骤正好弄反了,他先摘了气压表,这是管路内是负压,空气可能会被吸入,真空白抽了吗?
第三,他摘表的时候也没有关表阀和真空泵.
我现在该怎么办?重新抽真空可以吗?还是要求换机?