中性点不接地,发生单相短路时.有个地方非常想不通.明明 接地故障相 电压变为零,其余两相 电压升高为线电压了,为啥能得到

中性点不接地,发生单相短路时.
有个地方非常想不通.
明明 接地故障相 电压变为零,其余两相 电压升高为线电压了,为啥能得到
三相系统仍然对称,可再运行两小时.
明明不对称啊,中性点电压电流都不为零了,实在想不通啊.
幻觉如烟 1年前 已收到5个回答 举报

chenke668 幼苗

共回答了21个问题采纳率:81% 举报

首先说明,中点不接地系统,单相接地不构成短路(没有对电源的短路回路).只是参考点发生了变化,接地故障前中性点是零电位,与大地电位相同,故障后接地相与大地相连,与大地电位相同(此时故障相变成零电位参考点).此时故障相与大地相连,对地电压为零,其他两相对地电压,即为对故障相的电压(线电压,故对地电压升高了根号三倍),三相对中性点电压也没有变化,只是中性点对地电压变为故障相的相电压值.
或者我们做个三相电压的向量图,在此基础上啥都不要动,只是把接地符号画到故障相上(零电位的参考点)即可.这样就能看到三相的相电压和线电压都没有变,三相仍然对称.

1年前

12

huangjinglove 幼苗

共回答了97个问题 举报

中性点不接地系统的中性点没有接地,,大地相当于一根空着的线,发生单相接地时,接地相和大地连成一根线,相当于两根线并用,地与中性点之间的电压变为相电压,三相火线之间的电位是平衡的,不影响正常运行,实际上永远运行都没有关系。有运行两小时的限制,是怕故障不排除,再发生另一相故障时,形成两相短路,造成大事故。...

1年前

3

loveclubtian 幼苗

共回答了26个问题 举报

你仔细想一下就想通了:应是,发生单相对地短路时。(中性点不接地指整个系统与地是绝缘的)
1、接地故障相 电压变为零,是指该相的对地电压。
2、其余两相电压升高为线电压了,是指这两相的对地电压(其实就是对接地相)
3、三相系统自然仍是对称的。(三相之间的线电压、三相与中线的相电压都是没有变)...

1年前

2

shengdi 幼苗

共回答了2个问题 举报

易引起触电事故

1年前

1

天天33626 幼苗

共回答了54个问题 举报

接地故障,相电压怎么变0了。

1年前

0
可能相似的问题
Copyright © 2024 YULUCN.COM - 雨露学习互助 - 20 q. 0.042 s. - webmaster@yulucn.com