chenke668
幼苗
共回答了21个问题采纳率:81% 举报
首先说明,中点不接地系统,单相接地不构成短路(没有对电源的短路回路).只是参考点发生了变化,接地故障前中性点是零电位,与大地电位相同,故障后接地相与大地相连,与大地电位相同(此时故障相变成零电位参考点).此时故障相与大地相连,对地电压为零,其他两相对地电压,即为对故障相的电压(线电压,故对地电压升高了根号三倍),三相对中性点电压也没有变化,只是中性点对地电压变为故障相的相电压值.
或者我们做个三相电压的向量图,在此基础上啥都不要动,只是把接地符号画到故障相上(零电位的参考点)即可.这样就能看到三相的相电压和线电压都没有变,三相仍然对称.
1年前
12