中性点非直接接地系统中,发生单相接地故障时,有短路电流吗?

中性点非直接接地系统中,发生单相接地故障时,有短路电流吗?
如果有短路电流,为什么还可以继续运行两小时,去排除故障,而不是跳闸.
如果没有短路电流,那又是什么样的情况,是不是额定电流.
请言简准确.杜绝长篇大论.
那你们回答的都是准确的
gao520477 1年前 已收到1个回答 举报

jieli135 幼苗

共回答了20个问题采纳率:85% 举报

1 肯定有电流
2 这个电流是系统单相对地电容电流,大小取决于系统的规模(一般是几十到一百多安).当然如果和直接接地系统里面发生单相接地的电流相比,这个电流就显得很小了.
3 之所以能继续运行,是因为单相接地的时候,各相对地的电压发生了位移,但各相间的线电压是维持不变的,不影响对用户的供电,所以允许继续运行.
4之所以只允许运行两个小时,而不是永久带接地运行,是因为这毕竟是一种不正常的状态,非接地的两相对地的电压升高到线电压,这对绝缘是个考验,长久运行是有安全隐患的,所以规定了运行时间